荆州石油抢修加能站受潮电气设备

  发布时间:2026-11-03 16:47:45   作者:玩站小弟   我要评论
荆楚网湖北日报网)讯通讯员 金多 张紫薇 唐珊)“万用表、绝缘摇表、密封件、警示标识都带齐,到古城荆安加能站逐项排查隐患,问题现场整改、绝不带回。雨天路滑,大家一定注意脚下湿滑和用电安全。”5月31日 。

荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员 金多 张紫薇 唐珊)“万用表、荆州加绝缘摇表、石油密封件、抢修气设警示标识都带齐,站受到古城荆安加能站逐项排查隐患,潮电问题现场整改、荆州加绝不带回。石油雨天路滑,抢修气设大家一定注意脚下湿滑和用电安全。站受”5月31日,潮电在出车动员会上,荆州加中石化湖北荆州石油安全环保部经理张清洪简洁有力的石油安全交底,为专项抢修工作划定标准、抢修气设严明纪律。站受

近日,潮电受大范围降雨影响,地下水位继续抬升,江汉平原加能站电气设备受潮,隐蔽性风险隐患增多。中石化湖北荆州石油安全环保部飞速组建设备维保抢修专班,奔赴隐患站点进行排险攻坚,筑牢汛期库站安全运营防线。

位于荆州城区的荆安加能站,受长期雨水渗透影响,站内潜油泵接线盒进水受潮,设备绝缘性能大幅衰减,出现屡次跳闸、停机等故障,制约了站点正常经营,还暗藏电气短路等安全风险。险情就是命令,一场战潮气、除隐患、保畅通的汛期应急抢修攻坚战飞速打响。

抢修队员廖佺到达现场后,开始巡查排水系统、操作井、配电房及加油机设备,最后发现是潜油泵接线盒内有积水,端子受潮锈蚀,导致绝缘性能下降。他首先执行断电、验电、挂牌警示等操作,拆开接线盒吸干积水,用酒精棉球对受潮端子进行打磨除锈,使用仪器检测绝缘电阻,随后更换防水密封件,重新压接线路,对关键部位进行绝缘包裹,并对接线盒进行多重密封加固。

整场抢修执行“一人操作、一人监护”制度,廖佺与荆安站站长邹祥平配合工作,排险耗时近3小时。送电测试后,潜油泵运行平稳,故障排除。两人随后疏通排水沟,抽排管沟积水,并对全站设备进行复查,防范次生隐患,助力站点飞速恢复正常运营。

针对汛期隐患特点,中石化湖北荆州公司采取“人工巡查+视频监控”双线排查方式,构建隐患发现、处置、复核、反馈的闭环管理机制。该公司相关负责人表示,结合全国“安全生产月”主题,将加强一线安全建设,通过标准化作业、常态化练兵和实战化应急,保障汛期油品供应安全。

  • Tag:

相关文章

  • 一桌当代艺术的“主食”

    《共贯与多元:当代绘画艺术新样态》展览现场受访者提供/图)《共贯与多元:当代绘画艺术新样态》在中国美术馆的亮相显得与众不同,事实上,中国美术馆一向甚少举办当代艺术方面的展事,35位架上艺术家,每人一幅
    2026-11-03
  • 一线调研丨一张网夯实水安全坚实底座

    进入“十五五”时期,我国开始系统推进水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等六网规划建设,为基础设施升级迭代划定重点、明晰方向。那么这六张网将如何编织?会带来什么样的变化?一线调研
    2026-11-03
  • 工信部公布我国6G推进规划:将于2030年前后商用!

    工信部公布我国6G推进规划,将于2030年前后商用,我国也成为全球首个批复6G尝试频率6GHz)的国家。目前已完成第一阶段关键技术尝试,正启动第二阶段,研发重心正从实验室转向城市、工业等真实场景验证。
    2026-11-03
  • 车牌“D985”变身高考纳凉车 武汉二中考点外家长直呼“好寓意”

    湖北日报讯见习记者丁可、通讯员白慧、万建国)车牌号是“D985”,站牌上印着“985 211 678”,这不是一辆普通公交车。6月7日上午7点30分,一辆经过精心布置的公交车稳稳停靠在武汉第二中学考点
    2026-11-03
  • 特朗普称美国还需“处理”伊朗一两个目标

    新华社华盛顿10月31日电 美国总统特朗普10月31日在佛罗里达州海湖庄园对媒体表示,美国已摧毁伊朗大部分军事力量,但仍需“处理”一两个目标,其中包括镐山的地下核设施。《纽约时报》当天向特朗普提问是否
    2026-11-03
  • 财经老王丨无人值守、全自动运行 AI黑灯实验室开启智能检测新时代

    曾经只存在于科幻片中的场景,如今正一步步走进现实:实验室全程无人操作,AI自主完成各项实验,人工智能正悄然重塑传统实验模式,一场科研变革正在发生。凌晨三点,在连云港这个无人值守的实验室里,机械手精准起
    2026-11-03

最新评论